Eletricidade Aplicada 1


#1

A tabela 1 apresenta os motores trifásicos de uma instalação industrial, classificados por setor onde são utilizados e as respectivas quantidades:

Além disso, a instalação apresenta os seguintes elementos de iluminação (também classificados por setor e com as suas respectivas quantidades): tabela 2.

Considerando que essa instalação é alimentada por uma rede trifásica com tensão de linha igual a 380 V.
Você deve fazer o seguinte (os resultados devem ser entregues na tabela da página 2 junto com os cálculos):
a) Calcular as potências totais da instalação (potência ativa, reativa e aparente) e o fator de potência
total da instalação.
OBS: 1 cv = 736 W
b) Calcular a corrente de linha consumida pela instalação.
c) Caso for necessário, deve-se corrigir o fator de potência da instalação para 0,95. Então calcular:
I. Valor da potência reativa capacitiva para corrigir o fator de potência de cada setor.
II. Valor da potência reativa capacitiva para corrigir o fator de potência da instalação toda.
d) Baseado na tabela de bancos de capacitores para correção de fator de potência apresentada na
página 3, indique quais devem ser os capacitores escolhidos para cada situação do item anterior.
e) Considerando o banco de capacitores escolhido na tabela para corrigir o fator de potência da
instalação toda, calcular qual é a nova potência aparente do circuito e qual é a nova corrente de
linha consumida pela instalação depois dessa correção.

a)
Potência ativa total da instalação:
Potência reativa total da instalação:
Potência aparente total da instalação:
Fator de potência total da instalação:

b)
Corrente de linha consumida pela instalação:

c)
I.
Setor ------------------------- = Potência reativa capacitiva (calculada)
Setor A =
Setor B =
Setor C =
Setor D =
Setor E =
Setor F =
Setor G =
Setor H =
Setor I =
Iluminação administrativo =
Iluminação industrial =
Iluminação externa =

II.
Potência reativa para corrigir instalação toda =

d)
Setor ------------------------- = Potência reativa capacitiva (Tabela banco de capacitores)
Setor A =
Setor B =
Setor C =
Setor D =
Setor E =
Setor F =
Setor G =
Setor H =
Setor I =
Iluminação administrativo =
Iluminação industrial =
Iluminação externa =
Instalação toda =

e)
Nova potência aparente da instalação:
Nova corrente de linha da instalação: