Transformadores


#1

07 - Um transformador de 200 kVA, 2200/220 V, possui uma resistência do enrolamento primário de 1 mΩ, reatância de dispersão do enrolamento primário 0,5 Ω, reatância de dispersão do enrolamento secundário de 0,5 mΩ, resistência devida as perdas no núcleo de 12 kΩ e uma reatância de magnetização de 2 kΩ. Considere que o transformador opera com carga nominal e fator de potência 0,8 atrasado. Usando o circuito referido ao primário (modelo aproximado), a regulação de tensão é de aproximadamente:
a) -4%
b) 2%
c) 0,5%
d) 4%
e) -2%